在日常工作中,消防工作者经常接触到“防火阀”“排烟阀”“排烟防火阀”等几个概念,很容易混杂。《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251-2017(以下简称《烟规》)曾经发布实施,在贯彻落实《烟规》的过程中,有必要把这几个重要的概念辨析分明,以更好天文解和执行《烟规》,把建筑防烟排烟系统设计、施工、检测和维护颐养工作做好。


防火阀、排烟阀、排烟防火阀都是客观存在的物体,并不笼统,要搞分明它们之间的区别和联络,首先就要明白它们各自装置在什么中央,起什么作用。依照《烟规》第2.1.14条术语的定义,排烟防火阀是装置在机械排烟系统的管道上的阀门;而排烟阀是装置在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处的阀门。那么能够明白的是,排烟阀、排烟防火阀固然装置位置不同,但是都是机械排烟系统的组件。既然属于机械排烟系统,那么就不难剖析它们的用处。只需“防火阀”难以界定属于哪种系统,下面逐一辨析。


一、防火阀


《烟规》第6.2.2 条第2 款请求“防火阀……等的驱动装置,动作应牢靠,在最大工作压力下工作正常”。第6.4.1条条文阐明中指出“防火阀的装置方向、位置会影响动作功用的正常发挥,因而要正确”。第7.2.1~7.2.4 条条文阐明提到“……对防火阀、排烟防火阀……的执行机构中止手动开启及复位的实验”。在《烟规》中,正文提到“防火阀”只需1处,与此构成鲜明对比的是“排烟防火阀”,不只在术语中有特地引见,触及条款也很多。


(一)通风、空气调理系统的防火阀


在《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)(以下简称《建规》)中,第6.1.5 条在述及防火墙上启齿时,指出:由于(启齿)大小不一,“所设置的防火设备也各异,如……防火阀……等。但无论何种设备,均应能在火灾时封锁启齿,有效阻止火势蔓延。”从这段话表白的概念来看,防火阀属于“防火设备”,和建筑防烟排烟系统关系不大。


《建规》第6.3.5 条条文阐明进一步指出了“穿越墙体、楼板的风管或排烟管道设置防火阀、排烟防火阀,就是要避免烟气和火势蔓延到不同的区域”。《建规》第9.3.11 条规则:


通风、空气调理系统的风管在穿越防火分区处、穿越通风、空气调理机房的房距离墙和楼板处等部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀(但是当建筑内每个防火分区的通风、空气调理系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置)。


由此可知,通风、空气调理系统中应设置防火阀。缘由是通风和空气调理系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一,要采取措施避免火灾进一步蔓延。《建规》第9.3.13 条还对防火阀的设置做出细致规则。通风、空气调理系统中的防火阀,与《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007(以下简称防火阀门国标)第3.1 条术语是吻合的,该规范对“防火阀”的定义是“装置在通风、空气调理系统的送、回风管道上……起隔烟阻火作用的阀门。”


值得留意的是,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称《火规》)第4.4.2 条第3 款气体灭火系统、泡沫灭火系统联动控制信号中提到的“中止通风和空气调理系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀”与防火阀门国标所指的“防火阀”是分歧的。但是这里防火阀的关闭并不是“烟气温度抵达70℃”所致,而是电动关闭,所以在控制方式上有所区别。另外,气体灭火系统灭火后还需求排风,也就是有先关后开的过程,因而称为“电动开关风阀”更为精确。


(二)浴室、卫生间和厨房的排风管上的防火阀——排油烟气防火止回阀


《建规》第9.3.12 条规则:“公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,……宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道……应设置公称动作温度为150℃的防火阀。”依照《建规》第9.3.12条中止了解,似乎除了设置部位不同以外,两个防火阀之间的区别只需公称动作温度不同而已。


实践上,公称动作温度为70℃的防火阀适用于防火阀门国标,而公称动作温度为150℃的防火阀则适用于《排油烟气防火止回阀》GA/T798-2008(以下简称防火阀门行标),防火阀门行标对排油烟气防火止回阀的定义是:“装置在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈开启状态(排出废气),风机不工作时处于自然关闭状态(避免废气回流),屋内或共用风道内气温抵达规则值时可自动关闭,并在规则时间内能满足耐火性能请求,起隔烟阻火作用的阀门。”


由防火阀门行标定义可知,除了公称动作温度不同之外,两个阀门之间还有更多的不同。防火阀门行表明白请求:“用于厨房排油烟管道上的止回阀感温元件的公称动作温度为150℃;用于卫生间排风管道上的止回阀感温元件的公称动作温度为70℃。”综上所述,装置在浴室、卫生间和厨房的排风管上的防火阀,很显然不是“防火阀”,而是排油烟气防火止回阀。倡议《建规》修订时将第9.3.12 条加以修正,以免惹起更多的误解。


(三)《建规》对防火阀的分类


《建规》第9.3.11 条条文阐明附有表18“防火阀、排烟防火阀的基天职类”,将防火阀、排烟防火阀分为“防火类”“防烟类”和“排烟类”,防火类、排烟类各有3 种,防烟类只需“加压送风口”1 种。


表18 的分类既与防火阀门国标不同,也很难看出与其他规范规范之间的联络,除了“加压送风口”没有歧义以外,其他各种阀门都很难了解,与相关的消防技术规范规范出入也很大。倡议《建规》修订时删去此表,或者分离其他现行规范规范加以修正。参考文献依据《建规》表18 整理的“防火阀及防排烟阀(口)的分类”详尽、分明罗列,倡议《建规》修订时采用。


二、排烟防火阀


《烟规》中和防火阀门国标均对排烟防火阀作出了明白规则,运用部位是机械排烟系统的管道上,但是在实践工作中存在以下两个方面的不同了解,下面逐一辨析。


(一)不同操作功用的排烟防火阀


在市场上,由两种不同功用的排烟防火阀同时并存,分别是:1.280℃熔断关闭的排烟防火阀;2. 既能够280℃熔断关闭,也能够电动关闭的280℃排烟防火阀。280℃熔断关闭是指当机械排烟系统管道内烟气温度抵达280℃时,由温感器动作,将排烟防火阀关闭,此机遇械排烟系统管道被排烟防火阀切断,不再发挥排烟作用,这种功用能够了解为是一种强迫关闭措施,没有人为操作的过程。


但是,假如人为发现火灾展开到一定水平,烟气足以要挟逃生、救援时,能否能够关闭排烟防火阀,进而关闭正在运转中的机械排烟系统呢?例如,《烟规》第7.2.1 条就请求排烟防火阀调试时,要中止手动关闭、复位实验。


很显然,即便烟气温度未抵达280℃,也能够人为手动操作排烟防火阀使其关闭,这里的手动是指现场手动,也就是说,是在排烟防火阀装置的部位,应用手动关闭装置使排烟防火阀关闭。


那么,在消防控制室内的消防联动控制器上,可不能够经过信号远程控制排烟防火阀关闭呢?从人为手动操作的请求上看,似乎也应该是能够的。在消防控制室内的消防联动控制器上手动操作关闭某一个排烟防火阀,要比在排烟防火阀装置的部位、应用手动关闭装置使排烟防火阀关闭要更快捷,理论上也不抵触,效果则是完整相同的。


但是这里就触及电动关闭的问题,既然不是现场手动,就需求一个电器装置来使其关闭,所以市场上也就有了“既能够280℃熔断关闭,也能够电动关闭的280℃排烟防火阀”,这种排烟防火阀能够看做是第1 种的增强版,在手动操作的基础上增加了电动功用。


防火阀门国标第6.6.1 条请求“防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式”,看来并不是强迫性请求。综上所述,目前在机械排烟系统管道上装置的排烟防火阀,应该是电动关闭和280℃熔断关闭以及手动关闭3种关闭功用并存的排烟防火阀,其他关闭功用缺失的排烟防火阀不应装置在机械排烟系统管道上。


另外需求留意的是,排烟防火阀一旦关闭,必须由人手动操作复位,而不应当采用其他方式自动复位. 防火阀门国标请求的“具有远距离复位功用的阀门,当通电动作后,应具有显现阀门叶片位置的信号输出”应当删除,以确保保险。


(二)装置在不同部位的排烟防火阀


由前文剖析可知,排烟防火阀装置在机械排烟系统的管道上,但是在排烟风机入口处的总管上也设置了排烟防火阀,这个部位装置的排烟防火阀除其他功用以外,还有一个特殊功用——直接联动控制风机中止,并且要向消防联动控制器反响排烟防火阀的动作信号和排烟风机的动作信号。


从这个排烟防火阀所处的部位来看,倒也是在“机械排烟系统的管道上”,但是它具有“直接联动控制风机中止”的作用,这里的“直接联动”是指不经过消防联动控制器,与消防联动控制器处于“自动/ 手动”状态无关,实践上是肯定了排烟风机关闭的时间节点,也就是说,除了手动操作以外,排烟风机只受制于排烟风机入口处的总管设置的排烟防火阀,这个排烟防火阀假如280℃熔断关闭,机械排烟系统当然也就失效了,此时排烟风机必须关闭。


那么排烟风机什么时分开启呢?《烟规》第5.2.2 条给出了明白答案“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”,由此可见,排烟风机的开启受制于“任一排烟阀或排烟口开启”的动作信号,《火规》第4.5.2 条第2 款明白规则“应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动”,也就是说,排烟风机的开启要经过消防联动控制器,但排烟风机的关闭不需求经过消防联动控制器,只需求反响信号即可。


综上所述,要分清装置在不同部位的排烟防火阀,才干了解排烟防火阀在机械排烟系统中起到的不同作用。


三、排烟阀


关于排烟阀,《烟规》第2.1.15 条和防火阀门国标第3.3条很相似,但是略有区别,相同之处在于,都是“装置在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处”,平常常闭,区别之处在于:防火阀门国标请求“火灾或需求排烟时手动和电动翻开”,《烟规》则请求“火灾时可手动和电动启闭”,而且,防火阀门国标将“带有装饰口或中止过装饰处置的阀门称为排烟口”,也就是说排烟口只是一种特殊的排烟阀而已,《烟规》则将“机械排烟系统中烟气的入口”称之为排烟口。同样是国度规范,倡议中止统一。


排烟阀相对来说比较简单、容易了解,在机械排烟系统中起的作用主要是开启动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。需求留意的是,既然排烟阀常闭,在翻开的时分才发挥作用,所以,《烟规》第5.2.3 条规则:“常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功用。”


这里明白请求常闭排烟阀“消防控制室手动开启”,也就是在消防联动控制器上,由消防控制室值班操作人员操作开启,当然,现场手动开启也是能够的。排烟阀常闭的意义在于,当有两个及以上防烟分区并存的时分,着火防烟分区的排烟阀要先翻开,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态,否则就大大降低了机械排烟系统的效率。由此也能够看出,常开排烟阀或排烟口适用于仅有一个防烟分区的维护对象,当有两个或者两个以上的防烟分区时,必须采用常闭排烟阀或排烟口。


四、排风口和电动风阀


除上述3 种阀门以外,《烟规》第6.1.5 条规则“防烟、排烟系统中的送风口、排风口、……应设置明显永世标识”。


这里的“排风口”似乎应该是文字错误,当为“排烟口”,供各位读者参考。


在机械加压送风系统中,通常加压风机的吸气口设有电动风阀,加压风机启动时电动风阀开启;加压风机中止时电动风阀关闭。《烟规》第3.3.5 条第6 款规则:“当送风机出风管或进风管上装置单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。”这里的单向风阀或者电动风阀,不是“防火阀”“排烟阀”“排烟防火阀”中的任何一种,是一种用来联动加压风机的阀门,要和前几种阀门区别开来。


在调试建筑防烟排烟系统时,风阀的开启与关闭应与风机的启动、中止同步。


五、结语


当然,“防火阀”和“排烟阀”“排烟防火阀”等几个概念之所以容易混杂,其中一个缘由是消防工作者随意运用简称,如将“排烟阀”“排烟防火阀”统称为“防火阀”,这就谬以千里了。在消防工作过程中,要谨慎运用简称或者俗语、俚语、缩略语,以免构成不应有的误解。


另外一个常见的缘由,是机械加压送风系统、机械排烟系统与通风、空气调理系统合用,当合用时,阀门多、控制关系复杂,很容易误动作。所以在合用系统中,要特别留意阀门的正确辨认、运用,否则建筑防烟排烟系统起不到应有的作用,以至适得其反。



路过