一、电缆基本学问


(一) 电缆基本结构


了解电缆的基本结构、原理是中止实验的前提,是确保实验措施和数据判别精确的必备条件。不同电压等级、不同材质、不同用处的电缆种类繁多,普通电缆厂家都会随电缆附上阐明书,认真阅读阐明书是展开后绪工作的前提。

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图1:单芯电缆

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图2:三芯电缆

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图3:高电压等级电缆


图1至图3为常见的三种结构电缆。图1、图3中给出了每一层结构的称号,图2和图1相似,只不外是三芯的。电缆结构随电压等级、用处等的不同有所区别。


电缆内部大致分为导体、半导体、绝缘体三种材质的东西。


1.第一类材质:导体


又可分为三类,第一是载流部分,位于电缆最内层,国标中定义为“电缆中具有传导电流特定功用的一个部件”。第二个可导电的是:“接地屏蔽”,或者叫“金属屏蔽”,国标中定义为“将电场限制在电缆内部和(或)维护电缆免受外界电气干扰的外包接地金属层”,需求留意的是“金属套、金属箔、编织层、铠装层及接地同心导体也可作为接地金属屏蔽”。从规范能够看出:首先,这个金属屏蔽在运转中是接地的,其次金属屏蔽并非一切电缆都有,上面图1、图2中盘绕线芯的黄色一层就是金属屏蔽,也叫铜屏蔽,是用铜带螺旋缠绕而成的,但图3更高电压等级的电缆中就没有,而用“皱纹铝护套”替代铜屏蔽。“金属屏蔽”的作用主要有三个方面的作用:一是使电场方向与绝缘半径方向相同。这个很好了解,就像平板电极。二是承担不均衡电流。作为中心线,正常状况下流过电容电流,当电缆发作毛病时,铜带作为短路毛病电流回路。三是避免轴向名义放电。电缆在良好接地环境中,由于半导电屏蔽层有一定电阻,在电缆轴向可能惹起电位散布不平均而构成电缆沿面放电,而金属屏蔽层能起到进一步均压的作用,能够消弭沿面放电。第三个可导电的是“铠装层”,它“由金属带或金属丝组成的包覆层,通常用来维护电缆不受外界的机械力作用”。这一层也不是一定会有的,它的作用就是避免外力挤压、弯折等,在不存在外力破坏的中央,好比桥架内,能够不用铠装电缆。


2.第二类材质:半导电层


包含两个部分:导体屏蔽和绝缘屏蔽,前者位于主绝缘内部,紧靠导体和绝缘名义,也称为“内屏蔽”,后者位于主绝缘外部,同样也是紧靠绝缘名义,也称为“外屏蔽”。见图1、图2、图3。内外半导电层是由PE、EPM或EVA等极性聚合物和特选的高导炭黑混成的。其作用是:平均电场避免部分放电。


3.第三类材质:“绝缘体”


首先是主绝缘,最常见的就是交联聚乙烯(XLPE),这也是交联聚乙烯电缆称号的由来,在型号称号中表示为“YJ”,其中“Y”为聚乙烯(PE),“J”表示“交联”。另外就是除了主绝缘外的其它一些“绝缘”资料,它们主要起填充、紧固、支撑、阻水、隔离等作用,包含常提到的“内衬层”、“外护套”,固然把它们列入“绝缘资料”但其实不一定是绝缘的,好比外护套为了保障接地良好会在名义覆上一层导电的石墨资料。


综合所述,我们大致能够把电缆从内到外分红以下几大层:


第一层:主导体,载流的,普通是铜或铝。


第二层:主绝缘,绝缘主要靠它。起于主导体,止于金属屏蔽(或金属护套)。


第三层:内衬层,起填充、紧固、支撑、阻水、隔离等作用。起于接地屏蔽,止于铠装层。要留意这一层不同电缆可能不同(见图3)。


第四层:外护套,主要起防护作用,好比避免进水受潮、维护铠装层不被腐蚀等。


(二) 常用电缆参数


与电缆有关的电压符号:


U0——电缆设计用的每一导体与屏蔽或护套之间的额定工频电压有效值。


这里面的“屏蔽”就是前面说的“金属屏蔽”。


U——电缆设计用的任何两个导体之间的额定工频电压有效值。能够了解为系统标称电压。


Um——电缆设计用的任何两个导体之间的最高工频电压有效值。


常见的U0/U(Um)值见下表:


表1:常用电缆的U0/U(Um)值(同样适用于电缆附件)


电缆的额定电压U0(kV)


系统标称电压U(kV)


设备最高电压Um(kV)


8.7


10、15


12、17.5


21


35


40.5


26


35


40.5


64


110


126


127


220


252


二、电缆交接实验


GB50150-2016《电气装置装置工程电气设备交接实验规范》第17部分“电力电缆线路”规则的交接实验项目共计8项,包含:


1.主绝缘及外护套绝缘电阻丈量;


2.主绝缘直流耐压实验及走漏电流丈量;


3.主绝缘交流耐压实验;


4.外护套直流耐压实验;


5.检查电缆线路两端的相位;


6.充油电缆的绝缘油实验;


7.交叉互联络统实验;


8.电力电缆线路部分放电丈量。


其中:橡塑绝缘电力电缆可按第1、3、5和8款中止实验,其中交流单芯电缆应增加第4、7款实验项目。为了表示得更分明,把实验项目列于下表:


表2:橡塑绝缘电力电缆实验项目


序号


实验项目


备注


1


主绝缘及外护套绝缘电阻丈量


一切电缆


2


主绝缘交流耐压实验


一切电缆


3


检查电缆线路两端的相位


一切电缆


4


电力电缆线路部分放电丈量


66kV及以上选做


5


外护套直流耐压实验


仅单芯电缆


6


交叉互联络统实验


仅单芯电缆


7


主绝缘直流耐压实验及走漏电流丈量


U0/U为18/30kV及以下电缆选做


其中,规范中第6项“充油电缆的绝缘油实验”仅对自容式充油电缆适用,这种类型的电缆已基本淘汰。这里说一下“橡塑电缆”即指橡胶电缆和塑料电缆,前者主要指“乙丙橡皮绝缘电力电缆”(很少见),后者指“氯乙烯绝缘”、“交联聚乙烯绝缘”(常用)电缆。


(一)绝缘电阻丈量


电缆的绝缘电阻丈量详见GB/T3048.5-2007《电线电缆电性能实验措施第5部分:绝缘电阻实验》。但是,GB/T3048.5和GB50150有所不同的是,GB50150最新版本在第17.0.2的第4款中指出“对具有统包绝缘的三芯电缆,应分别对每一相中止,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一同接地;对分相屏蔽的三芯电缆和单芯电缆,可一相或多相同时中止,非被试相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一同接地。”“统包绝缘的三芯电缆”是指三相导体被主绝缘包裹在一同的三芯电缆,而分相屏蔽的三芯电缆是指每一相均有金属屏蔽的电缆(如图4),常用的三芯电缆是分相屏蔽的。关于这种电缆,GB50150指出能够三相并在一同同时丈量绝缘电阻和耐压,这是为了进步实验效率,这样做的问题是一旦实验结果分歧格,就需求每相单独再中止实验以肯定是哪相出了问题,而且对实验电源的容量请求也更高。现场实验时可依据实践中止选择。

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图4:分相屏蔽的三芯电缆


GB/T3048.5-2007《电线电缆电性能实验措施第5部分:绝缘电阻实验》内容条款摘录如下。


第6.6条,“测试充电时间:为使绝缘电阻丈量值基本稳定,测试充电时间应足够充沛,不少于1min,不超越5min。”


第8.3条“重复实验时,在加电压之前应使试样短路放电,放电时间应不少于试样充电时间的4倍;如因试样有剩余电荷而构成丈量结果有明显差别时,必须先中止充沛放电。关于这类试样,无论是第一次测试或重复测试,均需充沛放电。”


另外,GB50150中还提到“橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不应低于0.5MΩ/km”。这里外护套和内衬层在前一篇已引见过,丈量外护套绝缘电阻时,兆欧表高压端接在金属套(见图5皱纹铝护套)或铠装层(见图6不锈钢带),接地端接在外护套名义(通常是接地的),丈量内衬层绝缘电阻时,兆欧表高压端接在金属屏蔽上(如有),另一端接在金属套或铠装层上。同理,丈量主绝缘电阻时兆欧表高压端接线芯(导体),另一端接金属屏蔽或金属套和铠装层,并一同接地。


表3:绝缘电阻丈量运用的仪器


实验项目


仪器


备注


主绝缘电阻丈量


2500V兆欧表


6/6kV及以上电缆可用5000V兆欧表


外护套、内衬层绝缘电阻


500V兆欧表

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图5:皱纹铝护套电缆

【电气分享】高压电力电缆交接实验


图6:不锈钢带铠装电缆


(二)交流耐压实验


首先要说的是,规范中给出了三种耐压实验措施,交流耐压、直流耐压、0.1HZ耐压。并做如下请求:“额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,当不具备条件(交流耐压)时允许用有效值为3U0的0.1HZ电压施加15min或直流耐压实验及走漏电流丈量替代交流耐压实验”。常用电缆的U0/U(Um)值(同样适用于电缆附件)见表1。


交流耐压实验,GB/T3048这个规范系列并不包含电缆的交流耐压实验,在这里面我们能够参考另一个规范DL/T474.4-2006《现场绝缘实验实施导则交流耐压实验》,在规范第5.1条交流实验电压的产生方式指出“工频高电压通常采用高压实验变压器来产生;对电容量较大的被试品,能够采用串联谐振回路产生高电压”,后半句是什么意义呢,我们先来看一组公式(规范中第6.1):


公式1:U=I*R


公式2:P=UI=U2/R


公式3:R=1/C


公式4:P=CU2


公式1、2为电压和功率公式,公式3为电容的阻抗公式,这里要说一下的是,与绝缘资料对应的是电容参数,我们能够把电缆线芯导体看作是电容的一极,把大地(金属屏蔽、金属套、铠装)看成是另一极,电缆越长,电容就越大。公式4中为电源角频率,数值上等于2πf,关于工频电源为314。C为电缆导体对地电容,U为实验电压。从公式能够看出,当实验电压及电源频率一定,需求的实验电源功率与被试品电容成正比,也就是说电缆越长,需求的电源容量越大,而电源容量越大常常意味着实验设备体积、重量越大。


DL/T474.4-2006中给出了常见被试品电容量参考值,其中电力电缆为每米50~400pF。以某8.7/15kV型号为YJV22-3×240的三芯电缆为例,该电缆厂家给出的每公里电容量为0.373μF,工频(50HZ)交流耐压实验电压为U=2U0=2×8.7kV=17.4kV,代入规范给出的公式:


公式5:P=CU2×10-3=35.46kVA


即对该型号电缆中止工频交流耐压时,每公里需求的电源容量为35.46kVA,而我们常见的实验变压器容量为5kVA、10kVA,当实验变压器容量抵达20kVA时,就曾经十分重了。


再来看GB50150提到的“3U0的0.1HZ电压”耐压是怎样一回事,从上面的公式能够看出,在被试品电容量、实验电压一定的状况下,减小实验频率能够相应减小实验设备容量。对上面的电缆中止“3U0的0.1HZ电压”耐压,能够计算出每公里电缆所需的实验设备理论容量为0.62kVA,能够看到,所需的实验设备容量大大降低,相应的实验设备也能够做得更粗笨。


再来看直流耐压实验是怎样一回事。直流耐压实验时我们能够把电源频率看成是0HZ,即直流每秒钟振动0次,即公式5中=0,那么理论上直流耐压实验中可带的电容量为无量大,被试电缆能够无量长。


但是,GB50150指出:“橡塑绝缘电力电缆采用直流耐压存在明显缺陷:直流电压下的电场散布与交流电压下的电场散布不同,不能反映实践运转状况……这一点也得到了运转阅历的证明,一些电缆在交接实验中直流耐压实验顺利经过,但投运后不久就发作绝缘击穿事故”。


再来看谐振耐压。DL/T474.4-2006《现场绝缘实验实施导则交流耐压实验》第5.3串联谐振电路中对谐振耐压的原理、推算公式讲得很分明了,大家能够自行查阅(一看就明白),这里简单说一个问题,就是为什么普通实验变压器受容量限制不能对很长的电缆耐压,而串联谐振装置却能够呢,规范中给出了一个公式:


公式6:Qs=L/R


公式6中,为角频率,在串谐电路中为可变参数,GB50150规范请求值为20HZ~300HZ;L为串联电感,R为回路电阻。Qs为质量要素,关键就在这儿,它定义为输出电压与励磁电压之比,能够了解为“串谐回路对励磁变压器(普通变压器)的放大倍数”。在公式6中,R是很小的,那么Qs能够很大,好比50,那么经串谐放大后,理论上所能耐的电缆长度就是普通工频耐压实验变压器的50倍!但同样的问题是公式右边L的大小决议质量要素的大小,也决议了串联电抗器的重量,实践上串谐装置的串联电抗器是十分重的,为了减轻重量,常常做成多个串联运用,但依然十分重。


综上所述:


1.工频实验变压器运用简单粗笨,但能够带的电缆长度不可能太长,普通用于35kV及以下短电缆耐压(细致可用理论公式计算肯定);


2.串联谐振装置应用范围广,电缆长度能够很长,电压也能升得很高,但重量太大,现场搬运不方便,普通用于长电缆或高电压等级(35kV以上)电缆耐压;


3.交流0.1HZ耐压是交流耐压(20HZ~300HZ)与直流耐压的折衷选择;


4.直流耐压与电缆实践运转工况不符,缺陷判别不灵活,只能做为最后的选择。


来源:输变电工程设计


其他文章


电气分享社区:成套电气视频直播教学 报名学习技术1群:29559844



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
已有 0 人参与

会员评论

文章排行

  • 阅读
  • 评论

最新文章

文章列表

 名表回收网手机版

官网微博:名表回收网服务平台

今日头条二维码 1 微信公众号二维码 1 抖音小程序二维码 1
浙江速典奢贸易有限公司 网站经营许可证 备案号:浙ICP备19051835号2012-2022
名表回收网主要专注于手表回收,二手名表回收/销售业务,可免费鉴定(手表真假),评估手表回收价格,正规手表回收公司,浙江实体店,支持全国范围上门回收手表
返回顶部