电表的分类: 1、按其使用的电路可分为:直流电能表和交流电能表。交流电能表按其相线又可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。 2、按其工作原理可分为:电气机械式电能表和电子式电能表(又称静止式电能表、固态式电能表)。电气机械式电能表用于交流电路作为普通的电能测量仪表,其中最常用的是感应型电能表。电子式电能表可分为全电子式电能表和机电式电能表。 3、按其结构可分为:整体式电能表和分体式电能表。 4、按其用途可分为:有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。 5、按其准确度等级可分为:普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密级电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级) 电表MID和OIML认证 MID认证范围:电表是MID认证产品附录MI-003 MID认证产品范围 MID认证模式:B+D模式 MID认证Module B MID认证Module D MID认证测试标准:EN 50470 电表MID认证测试标准 电表MID认证测试项目: 电表MID认证测试项目 标签/铭牌要求 a) 制造商名称或商标,以及(如需)产地; b) 型号名称,和EC型式检验证书或EC设计检验证书的编号; c) 指令要求的符合性标志; d) 电表适用的相数和线数(例如单相2线、三相3线、三相4线);这些标记可替换为EN 62053-52中给出的图形符号; e) 序列号和制造年份; 如果序列号标记在固定在盖子上的铭牌上,则该编号也应标记在仪表底座上或存储在仪表的非易失性存储器中; f) 参考电压采用以下形式之一: –元件数量(如果多于一个),以及电压电路仪表端子处的电压; –系统的额定电压或仪表拟连接的互感器的二次电压。 g)电流测量范围: –对于直接连接的电表,最小电流(Imin)、参考电流(Iref)和最大电流(Imax),例如0,5-10(80)A; 注:根据EN 62052-11,标记参考电流是必要的,以避免与仪表标记混淆。 –对于变压器操作的电表,应连接电表的变压器的最小电流(Imin)和额定二次电流,例如0,05-/5A;或最小 电流(Imin)、额定电流(In)和最大电流(Imax),例如0,01-1(6)A; h)参考频率 (Hz); i) 仪表常数; j) 仪表的等级指标; k) 仪表预期的指定工作温度范围,或6.1中规定的环境等级,例如 - 25°C至55°C,或3K6; l) 对于保护等级为二级的绝缘外壳电表,应使用双方形标志(IEC 60417-5172:二级设备) 注意:a)至d)项的信息可标记在永久连接至仪表盖的外部板上;e)至 I)项的信息应标记在铭牌上,最好放在仪表内。 MID认证流程: MID认证流程 证书样本: 电表MID认证证书样本 国际法制计量组织(OIML)通过决议,在1991年起,在成员国中推行“国际法制计量组织证书制度”,即对某些种类的计量器具,经过试验证明其符合OIML的有关“国际建议”的要求时,可颁发有国际法制计量局(BIML)统一规定的合格证书,并由BIML统一注册登记,向世界各国、各地区公布。推行OIML证书制度的目的,在于减少在国际贸易中各国对计量器具重复进行型式批准的现象,并促进国际贸易的发展。 OIML认证产品范围:电表是OIML认证适用R46法规。 OIML认证产品范围 OIML认证流程: OIML认证流程 OIML认证一次测试,终身有效,不用审厂。 注意事项: 1、先了解MID和OIML认证适用的国家,MID主要是欧盟国家,OIML是国际计量,适用60多个成员国,但是有一些非欧盟国也认可MID或OIML。 2、电表是机械表和智能表?单相表还是三相表?这都跟报价有关系。 3、智能电表无线远传模块还要做RED认证。 4、电表还有哪些其它测试和认证? 电表测试和认证 |