随着闭式冷却塔在工业水冷却中起着越来越重要的作用,相应的基础性理论也日益成熟。很多客户在第一次运用闭式冷却塔时,对管道压损的测算没有头绪,今天华塔小编跟大家分享一下闭式冷却塔选型时管道压损的测算,希望对大家有所辅佐。 普通状况下管道压力损耗计算步骤有如下几部:
管道压力和流量的计算措施如下:从压力0.2公斤/平方米的起端断面到管道出口断面的管长为多少米,没这个数据无法算。由于管道活动必须满足动力与阻力的均衡,不知管道长度无法计算阻力。0.2公斤/平方厘米的压力,换算成水头为 H = 2m水柱。已知流量 Q=0.4L/MIN=6.667*10^(-6)m^3/s 由孔口流量公式 Q =μA√(2gh) 得:孔面积 A= Q/[μ√(2gh禒]=6.667*10^(-6)/[0.62√(2*9.8*2)]=1.7175*10(-6)m^2=1.7175mm^2。 若为圆孔则孔径 D=√(4A/π)=√[4*1.7175/π]= 0.00148 m = 1.48 mm。 若孔口出流直接流到大气中,则孔口的面积为1.7175mm^2。 水压和流量的计算措施如下:普通工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm;管径=sqrt(353.68X流量/流速),sqrt:开平方。 饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速普通取20--40米/秒。 假如需求精确计算就要先假定流速,再依据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包含等效管长度)计算出总管路压力损失,并依据伯努利计算出实践流速,再次用实践流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因而实践中很少友人这么算,基本上都是依据压差的大小选不同的流速,按最前面的措施计算。 水泵扬程流量的计算公式:水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包含沿程水头损失hf和部分水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做部分水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,普通来说,hw发作在入口,弯折,阀门,出口等中央。水泵流量按看守道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要依据你的水管出口处状况来看,若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中一切的&之和);若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中一切的&之和);这个r是沿程阻力系数,普通能够查文献,也能够用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我遗忘了,你能够去查相关书籍。用这个公式的时分,也要依据你管道的资料去查相关规范去得出n(粗糙系数)的值。 假如你想进一步的了解闭式冷却塔,记得给我们留言哦 或者发私信给我们。 |