中试控股技术研讨院鲁工为您解说:工频高压10kva/100kv实验变压器(中试大厂) ZSYD(JZ)-10KVA/50KV工频耐压实验装置(交直流实验变压器及控制箱) 参考规范:DL/T 474.4-2018 简易读懂:工频耐压实验装置能够做什么? 工频耐压成套装置:工频交流实验,用于各种电器产品、电气设备、绝缘资料等在规则电压下的绝缘强度实验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷及权衡接受过电压的才干,有过压、过流维护,满足10KV开关柜、变压器、断路器、绝缘子、互感器、电缆等交直流耐压实验。 中试控股始于1986年 30多年专业制造 国度电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供给商 ZSYD(JZ)-10KVA/50KV工频耐压实验装置(交直流实验变压器及控制箱) 高压实验变压器参数: 容量:10KVA 输入电压:AC200V 50Hz 输入电流:50A 输出电压:AC:50KV AC:70KV 输出电流:AC:200mA AC:142.8mA 控制箱参数: 容量:10KVA 输入电压:AC220V 50Hz 输入电流:45A 输出电压:0~250V 输出电流:0~50A 工频耐压实验装置选型表如下: 依据部颁规范定,我国实验变压器的电压等级有:5kv、10kv、25kv、35kv、50kv、100kv、150kv、300kv等;容量等级有:3KVA、5KVA、10KVA、25KVA、50KVA、100KVA、150KVA、200KVA等 工频耐压实验装置:就是做耐压实验的设备,它是一套组合设备,为了耐压实验能顺利精确地中止,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以请务必精确选型,技术部为您量身制定选型计划。 中试控股工频耐压实验装置产品适用性好,适用牢靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信任的好同伴。 中试控股践行“精密制造,深耕技术”产出工频耐压实验装置优质产品能够在市场中赢得用户信任,树立中试控股新形象打下了坚实的基础。 工频耐压实验变压器的工频耐压实验仪实验过程 工频交流耐压实验所施电压高出电气设备额定工作电压,经过这一实验能够发现很多绝缘,特别对部分更为有效,其缺陷是可能在耐压实验时给绝缘带来一定损伤,所以应在绝缘电阻、介质损耗因数等项目实验合格后,才可中止工频交流耐压实验。 中试控股工频耐压实验电气设备绝缘耐受工频电压作用才干的实验。实验时,按规则将被试品接入实验回路,逐步升高电压至规范规则的额定工频耐受电压值,坚持1min,然后疾速、平均地降压到零。在规则的时间内,被试品绝缘未发作击穿或名义闪络,则以为经过了该项实验。 中试控股工频电流法是传统措施,在的接地网丈量项目,由于外界工频电磁干扰并不是特别强,再加上工程条件下电力系统中沿用了数十年,而且至今仍在运用,特别是关于变电站或发电的布线工作比较容易实施(例如采用反向布线和夹角布线)。但关于运转中的变电站,采用工频电流法丈量接地网过程中的误差问题就显得格外突出,主要缘由是:外界工频电磁场以及地中零序性质的电流等所产生效果与工频实验电流所产生效果相比,曾经抵达无法忽视的水平。例如,实践现场中,即便在实验电流为零的状况下,较长的电压线上外界干扰电压(工频为主要成分)曾经抵达数伏,假若地网接地电阻为0.2欧姆的话,20A信号实验电流所产生的信号电压降也仅4V。 工频耐压实验装置按键阐明 RS232:RS232是与计算机相连的串口通讯接口,是选配接口,本装置没有配置这个接口。 开关耐压实验变压器LCD对比度:由于液晶显现屏在温度和光线有所不同时稍有些变更,能够经过LCD对比度调理背光到合适亮度。 液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在强光和黯淡环境下都十分分明。 中试控股分压器接口:这个接口是为分压器外接设置用的,输入电压型号是100V,是选配接口,本装置没有配置这个接口。 打印机:打印机是热敏打印机,当实验完成后按键盘上的“打印”按钮打印实验结果。开关耐压实验变压器6KV/10KV 准备好待实验的电线电缆,待实验的电缆一定要经过却到室温才可中止高压实验。在实验前应检查外观质量,几何尺寸,挤包层偏芯等有无机械损伤。 中试控股耐压实验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按额定电压计算 开关耐压实验变压器6KV/10KV规范电压等级的电气设备,其交流耐压实验电压值,当没有规则时,可依据本规范规则的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 ZSYD(JZ)-20KVA/50KV工频耐压实验装置(交直流实验变压器及控制箱) 高压实验变压器参数: 容量:20KVA 输入电压:AC400V 50Hz 输入电流:50A 输出电压:AC50KV DC 70kV 输出电流:AC400mA DC200mA 尺寸:285mm X 440mm X 820mm 重量:95KG 控制台参数: 容量:20KVA 输入电压:AC380V 50Hz 输入电流:52.6A 输出电压:0~430V 输出电流:0~50A 尺寸:350mm X 410mm X 830mm 重量:67KG 电枢回路各部分(电枢绕组、换向极绕组、弥补绕组、串激绕组、并激绕组与他激绕组)对机壳(磁极铁芯)的绝缘电阻应分别中止测定。应丈量电枢绕组对轴和绑线的绝缘电阻。假如电枢回路各绕组在电机内部相衔接,仅有两个引出端时,则允许丈量一切绕组对机壳的绝缘电阻。 |