2017年11月29日,由成都阜特科技股份有限公司主导的国华(通辽)代力吉风电场高电压穿越样机顺利经过了国度电科院的测试,标记着该机组具有特高压外送的才干,可为扎鲁特—青州±800KV特高压直流电网供电,处置风电场弃风限电的问题。 风电机组毛病穿越才干指,当风电机组并网点电压处于图示曲线1及以上和曲线2及以下的中间区域时,请求风电机组不脱网连续运转;当风电机组并网点电压处于曲线1以下或曲线2以上区域时,风电机组能够从电网切出。 风电机组毛病电压穿越曲线 风电机组已具备低穿才干,因而改造主要是增加机组的高穿才干,使其能够具有图中曲线2规则的电压~时间范围内不脱网连续运转的才干: a) 有功功率输出:没有脱网的风电机组,在电压升高时辰及电压恢复正常时辰,有功功率动摇幅值应在±50% Pn范围内,动摇时间不大于80ms;在电压升高期间,输出有功功率动摇幅值应在±5% Pn范围内;电压恢复正常后,输出功率应为实践风况对应的输出功率。 b)动态无功支撑才干:当风电机组并网点发作三相对称电压升高时,风电机组应自电压升高呈现的时辰起快速响应,经过注入理性无功电流支撑电压恢复。细致请求如下: 00001——自并网点电压升高呈现的时辰起,动态理性无功电流控制的响应时间不大于40ms,且在电压毛病期间持续注入理性无功电流; 00002——风电机组提供的动态理性无功电流应满足以下公式的请求: ITL ≥1.5 ×(UT - 1.1)In,(1.1≤UT≤1.3) 当风电机组并网点发作三相错误称电压升高时,风电机组宜注入理性无功电流支撑电压恢复。 阜特科技与国华(通辽)风电公司积极沟通、紧密协作,用最短的时间制定细致的改造、测试计划。改造完成后机组经过1个月的稳定运转,经过了国度电科院中止的1.3Pu电网电压三相与两相升高、高风与低风的工况测试。 三相电压130%、高风工况测试曲线 两相电压130%、高风工况测试曲线 该测试的顺利经过标记着阜特科技具备整机高电压穿越改造升级才干,后续我们将为众多风机场提供高电压穿越升级改造效劳,处置搅扰风电场多年的弃风限电难题,进步风电场发电效益。 |