钢筋施工经常会呈现各种质量通病,经过我们整理后,总结出来了五种施工质量问题,只需你们项目钢筋施工过程中能避免这6种问题,那么你们就永远告别了钢筋返工现象。 一、电渣压力焊接头偏心,焊接质量差 1、缘由剖析 1、缘由剖析 1、缘由剖析 1、缘由剖析 1、缘由剖析 ①焊工技艺差。 ②钢筋端部歪扭不直,钢筋头下料不平整,在夹具中夹持不正或倾斜。 ③夹具长期运用磨损,构成上下钢筋不同心,上下钢筋直径相差级别过大。 ④预压时用力过大,使上端钢筋晃动和移位。 ⑤焊后夹具过早放松,接头未及冷却使上钢筋倾斜。 2、防治措施 2、防治措施 2、防治措施 2、防治措施 2、防治措施 ①分歧格的焊工不允许上岗。 ②钢筋头歪扭、不平整不直部分焊前应采用气割切断或矫正。 ③两端钢筋夹持于夹具内,上下应同心,焊接过程中上钢筋应坚持垂直和稳定,夹具的滑杆和导管之间。如有较大的间缝隙,构成夹具上下不同心时,应修理后再运用,上下钢筋直径相差不宜超越两级(即Φ14与Φ18)。 ④钢筋下送加压时,顶压力应恰当,不得过大。 ⑤焊接完成后,不能立刻卸下夹具,应在停焊后约2分钟再卸夹具,以免钢包流淌或钢筋倾斜。 3、总体请求 注重焊接过程中的任何一个环节 a、接头部位平直、洁净 b、钢筋装置应上下同心 c、夹具紧固,严防晃动 d、引弧过程,力图牢靠 e、电弧过程,延时充沛 f、电渣过程,短而稳定 g、挤压过程,压力恰当 4、现场实例 电渣压力焊观感较好 电渣压力焊错位 二、同截面接头过多 ①钢筋配料时疏忽大意,未思索原资料的长度。 ②疏忽了配置在构件同一截面中的接头。 ③分不清钢筋位在受拉区还是受压区。 ①配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号,注明搭配,同一组搭配,可按一顺一例装置,接头宜相互错开。 ②轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应采取焊接或机械衔接。 ③纵向受力钢筋机械衔接接头及焊接接头衔接区段的长度为35,且不小于500㎜,同一衔接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应契合设计请求。 同一断面有3个焊接接头,达60% 三、梁二排筋下沉 梁二排筋固定措施不当,振捣砼时碰撞。 ①应用一些同钢筋强度等级直径25㎜的短钢筋(长度按梁箍筋宽度)架立与梁下部二排筋及箍筋绑牢或为整体浇筑砼时振捣邦尽量避开碰撞。 ②梁上部二排筋不能与箍筋绑扎的采用拉钩筋方式悬挂绑扎或采用启齿式箍筋兜起箍筋。 四、梁柱接头搭接错误 工长对规范图集不熟习,疏忽受拉和受压纵向受力钢筋的最小搭接长度。 ①当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%,其最小搭接长度应契合表中规则。 ②当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应附表中数值乘以系数1.2取用,当接头面积百分率大于50%时,应按附表中数值乘以系数1.35取用。 ③纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接长度应依据1条、2条肯定相应数值后,乘以系数0.7取用,在任何状况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200㎜。 ④关于机械速接接头的受拉钢筋应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 3、现场实例 3、现场实例 柱梁节点钢筋装置较规范 钢筋装置错误 五、挡墙顶部竖向内外排钢筋锚入一侧板在一个平面 ①配料时未思索外排钢筋与内排钢筋的高度不同。 ②钢筋衔接时未按外排钢筋高于内排钢筋装置。 ①配料制造时按钢筋衔接方式配制不同长度的内排、外排钢筋,分别编号挂牌。 ②装置时伸入板内的外排钢筋应高于内排钢筋(伸入板内的外排与内排钢筋间净高宜50㎜左右)。 混凝土挡墙外侧第一排竖向筋弯折处与内侧竖向筋在一个水平面上,应相互错开。 混凝土挡墙外侧二排竖向筋弯折处曾经相互错开 |