楼内树立 1、依据供热主管部门相关规则,楼内系统必须按分户计量系统设计,为便于日后用户中止采暖费银行缴费,户外必须设独立的锁闭阀,锁闭阀由项目树立单位到供热企业采购并担任装置,否则不予联网供热。一切热量计量设备在装置运用前均应提供审定证书,应有《产质量量和售后效劳承诺书》。用户热量表的流量计应采用超声波流量计具有数据远传功用,并由供热企业指定品牌型号。 2、单元热力入口装置依照图集 L02N907-12 中止设计施工,其检查井尺寸契合国度规范请求,且调理装置应采用质量牢靠的、可调的自力式流量调理阀、自力式压差调理阀或数字式调理阀。 3、用户系统设计参数必须满足供热单位实践运转参数的请求,最冷期普通供水温度60℃,回水温度 45℃,室外计算温度-7℃;系统耐压应满足换热站压力请求,楼内系统实验压力为工作压力的 1.25 倍,且不低于 0.8MPa,以防散热器爆裂。 4、因地板辐射采暖与其他供热方式请求的供热参数不同,因而地板辐射采暖系统不能与散热器采暖系统混合设计或运转。 5、地板辐射采暖系统设计施工必须按国度、省、市有关规范请求中止,各户进户干管必须设除污器,分集水器必须采用带有调理装置的专用设备。 6、一梯多户(超越三户)的散热器采暖系统在管道井内必须设专用带调理装置的分集水器,或按多立管中止设计,以保障各户间的水力均衡。 7、楼梯间内管道井内部尺寸应满足井内管道和设备的检修维护和改换;非高层及散热器采暖需满足:扁井(开间≥1600mm、进深≥450mm),深井(开间≥1600mm、进深≥900mm);有其他状况需依据井内管道等细致状况与供热企业协商后,对井内细致尺寸中止调整。 8、管道井外门应采用统一规格的铁制防盗门,并加暗锁;门尺寸必须保障井内管道阀门维护运用方便,普通请求扁井(门宽=900mm、高=1500mm),深井(门宽=700mm、高=1500mm);若管道井内有其他管道或一梯户数较多时,需调整井门的细致尺寸。 9、一切楼内高点排气阀必须采用质量牢靠的铜制自动排气阀。 10、包含室内进户、楼内干管及过门管等一切荫蔽工程管道焊口必须中止 100%的无损探伤检测。 11、室内管道穿墙处必须加装套管,套管长度大于墙厚 20—25mm,高于空中 20mm,穿公开室墙的防水套管按柔性防水设计制造; 12、管道井内进户支管应采用带铝箔纸玻璃棉毡,请求保温完好,保温厚度平均,管道及棉毡无裸露处。 13、室内直埋管道(包含一切暗装管道)、管道井内干管及室内架空敷设的供热干管必须采用无缝钢管或螺旋焊缝管,室内其它明装管道必须选用国标焊接钢管,不应选用直缝焊管;室内水平装置的管道遏止呈现倒坡或凸形弯; 14、户内采用化学管材采暖系统时,各区供热系统最低点的工作压力不宜大于 0.6MPa。各衔接口衔接方式应为热熔衔接或丝扣衔接。室内非金属管材埋地部分不能有接口,且请求耐温 90℃以上,并在采暖设计图中做明白请求,且质量必须契合相应的产品检验请求。 15、室内系统、室外一次二次管网工程竣工后,用热单位应当组织工程初验,合格的,提交以下资料: 15.1、图纸会审记载; 15.2、树立工程施工答应证; 15.3、设计变更通知单; 15.4、基槽质量验收记载; 15.5、管道防腐、保温记载; 15.6、管道荫蔽工程验收记载; 15.7、焊接及无损检测记载; 15.8、压力容器检考证明; 15.9、关键部件单体实验记载; 15.10、管材及保温等资料合格证明; 15.11、系统压力实验记载; 15.12、竣工图纸(蓝图和电子幅员)、讲演; 15.13 工程交工验收证明书。建档应契合相关请求。特别阐明:A、设计中应对采暖供热系统中止水力均衡计算,确保各环路水量契合设计请求;B、高层建筑采暖系统应分区设置,单栋建筑分区高度不宜高于 30m。思索到建筑物所处天文位置海拔标高以及运转的经济性、保险性,细致分区计划须经供热企业确认。 外网树立 1、管网设计必须求有具备热力资质的设计院所设计,设计计划必须经供热企业审核同意,管网施工前应向供热企业提供正式施工图纸。 2、热水管道直埋敷设必须采用预制聚胺酯保温管,钢管采用无缝钢管或螺旋焊缝管,壁厚契合《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)的请求;保温层为聚胺脂,厚度应契合《城镇供热管网设计规范》(CJJ34)的规则,密度不小于 60Kg/M;维护层为聚乙烯塑料管壳,厚度不低于3mm,密度不小于 940Kg/ M3。 3、聚氨酯发泡保温必须满足《聚氨酯泡沫塑料预制保温管行业规范》CJ/T114-2000 的请求;对进场保温管应中止现场取样,经检验合格前方可装置。 4、各楼及单元回水管道上设关断阀的同时设调理装置(自力式流量控制器或数字式调理阀); 5、二次网各分支处必须加设分支隔断阀,各楼前必须加设楼前阀。 6、二次网采用无弥补直埋敷设。 7、依据《城镇供热管网维修技术规程》第 4 条规则:“对热水管网,按设备或阀门应选用不小于 1.6MPa。”并且采用铸钢阀门。对管道上的关断阀门≥DN50 的,应采用质量牢靠的闸阀或球阀;<DN50 的应采用质量牢靠的球阀或锁闭阀;必须有出厂的打压合格证。 8、弯头采用预制保温弯头;变径必须采用废品变径,不能运用自制缩口变径。 9、施工图及竣工图上必须表明检查井、管道拐点相关于永世性建筑的定位尺寸,一切检查井尺寸按设计请求施工,保障检修空间。 10、施工过程中必须留意以下细节: 10.1、肃清管沟内积水,管底填细中砂 200mm,必须在完成管底填砂后,经检验沟底平整方可下管;10.2、肃清管道内杂物,当日未完成的焊口,需中止打扫,加盲板并将焊口遮盖好。 10.3、一切管道焊口抵达 X 射线无损检测Ⅱ级片合格,并提供探伤记载(内容包含焊接检查、接口保温检查及焊口对应编号、焊工姓名、质检员签名)。 10.4、聚氨酯保温管保温接口热熔焊接后,DN200 及以下管道,加收缩带一层,收缩后宽度大于 150mm;DN250 及以上管道加收缩带二层,收缩后宽度大于 200mm; 10.5、接口保温发泡:环境温度低于 10℃不允许中止;封打压及投料孔:塑塞后加收缩带。在对钢管与外套管之间空隙中止保温之前,采用空气或其他适合的气体,对接头中止紧密性实验,对接头施加 0.02Mpa 表压力中止实验。 10.6、检查井的几何尺寸必须与设计相符,墙体盖板的厚度契合设计请求;阀门井口采用热力专用防盗铸铁井口,阀门井井口尺寸为 φ700、φ800,且井口的顶面必须高于空中 40—50mm;配筋数量及尺寸契合设计请求; 10.7、检查井的砌筑:垫层、砌砖、抹灰及底板契合设计请求,特别留意如设计底板有配筋,而施工未按请求做,必须予以遏止;现浇混凝土厚度按设计请求,留意监视井底设置积水坑;穿墙套管及挡板制造必须采用钢板,并中止满焊、刷防锈漆,套管穿墙处填石棉绳、抹沥青油封锁,井内爬梯需采用铸铁材质。 10.8、机动车道和非机动车道下,管道管底至管上 200mm 垫中砂;其他部分垫积砂。 10.9、人行道和小区内公开管道管底至管上 100mm 垫中沙;其他部分回填土。 10.10、施工终了后,楼内、外网整体做水压实验,必须抵达相关规范请求,且经供热企业验收合格。 换热站树立 集中供热运转最冷期参数:供、回水温度为 60/45℃,室外计算温度-7℃,据此中止设计计算。换热站选址及建筑结构: 1、换热站选址尽量设在供热小区的热负荷中心位置,倡议树立地上独立换热站,办理规划定点手续,站址选择契合整体项目供热规划的请求。 2、依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中第二章第十三条、第十四条规则,树立项目可能产生环境噪声污染的,树立单位必须提出环境影响讲演书,并依照国度规则的程序报环境维护行政主管部门批准。且其环境噪声污染防治设备必须经原审批环境影响讲演书的环境维护行政主管部门验收;达不到国度规则请求的,该树立项目不得投入消费或者运用。 3、换热站与居民建筑物外名义间距不低于 10 米,换热站满足有关请求,室内净高(梁下)不低于 3.6 米,站内房间格局合理,屋面防水良好不漏不渗。换热站的内外门窗完备完好,门的开向应为从设备间向外开,朝向主通道;站内应设不同朝向的两个以上带铁栅栏的外窗,换热站内外墙壁平整洁净,粉刷完好。依据《城市热力网设计规范》10.1.3 的规则“当热水热力站站房长度大于 12 米时,应设两个外门。” 4、应尽量树立地上换热站,细致请求: 4.1、有单独对外通道,道宽不小于 2×2 米的通道进出换热站,建筑面积和层高契合建站范围的请求,站内房间格局完好且房屋结构应设设备间、电气控制室; 4.2、换热站内部设计合理,各种设备间留有足够的通行和维修空间; 4.3、须装置防盗门和防盗网,确保站内设备保险; 4.4、换热站必须保障有单独通道,供热维护人员可随时进入换热站,而且换热站不能与其他设备间连通或共同运用,确保非供热人员不能随意进入换热站; 4.5、换热站的门窗请求外开式。 5、特殊公开换热站的请求:(应具有通风和自动排污装置) 5.1、换热站内至少设一个机械通风口,同时设一个以上带防盗护栏的外窗,请求朝向建筑物外或与外直接连通的通道,窗口开关比较方便; 5.2、 换热站到室外地坪设置 3×3 米的通道,便于设备运输,并在室外地坪进入换热站的位置加设防水坡面。 5.3、 换热站不准树立在居民住宅楼的公开室。 6、依据热力设计请求,换热站内应预埋装置主要设备(水泵、除污器等)维修用吊装设备所需的预埋件,同时要将吊架的荷载思索到换热站顶板的承载之中,并预留好管进出换热站的洞口。 7、换热站的排污必须参与自动排污系统。排污泵一用一备,自动启停。换热站空中,必须在有泄水的设备侧设有带铸铁水篦子的排水明沟,按篦子定沟宽(宽度不小于200mm),深度 200 mm 左右开端坡向排水地漏,坡度为 2%,地漏设耐腐蚀的水篦子。空中平整,坡度合理(空中坡向排水沟),设备基础平整。 换热站电气部分 1、设立独立配电室能够与仪表室兼并。 2、配电柜请求 2.1、配电柜基础型钢装置后其底部需高出抹平空中 10CM,柜体前方需离墙体不小于80CM.电源线动力线均在下方进出; 2.2、配电柜应做好防水、防潮措施设置隔断; 2.3、配电柜的固定和接地应牢靠,配电柜漆层应完好; 2.4、配电柜选用契合国度相关规范、规范的动力配电柜。 3、电缆请求 3.1、电缆敷设方式依据现场状况采用桥架或穿钢管直埋; 3.2、电缆维护钢管装置完后应做好封堵。 4、照明请求 4.1、换热站照明采用吸顶式防爆灯,照明效果应良好。灯头数量按规范请求装置。开关应布置在换热站入口左近; 4.2、应急灯配备齐全,应急照明效果良好; 4.3、照明采用 BV 型铜塑线沿墙、沿顶棚暗敷。 换热站内主要设备 1、高层建筑采暖系统高、低区应分开,设备做到一用一备,移交供热单位管理的换热站、计量站应契合供热单位的设备统一配型请求,所用设备应经供热单位认可,以便完成软件平台的统一及减少维修备件的库存量。 2、换热站设有二次网循环水泵应采用变频控制,为避免忽然停泵时的水击破坏循环泵,进出口之间应设有带止回阀的旁通管。 3、水泵质量好、便于维修、售后效劳好;倡议选用屏蔽泵。水泵的选用应经供热单位认可。 4、水泵选型时应严厉中止水力计算,出具水力计算结果,选择适合设备,在契合选型请求下优先选择低转速水泵;选用低扬程、大流量泵—须控制站内压降和外网阻力。 5、≥11KW 的循环泵应设有吊装环,便于维修必须含有独立的加油孔。 6、卧式水泵电机与叶轮必须一体衔接,严禁经过连轴器衔接; 7、热水采暖供热系统的一、二次水的动力耗费应予以控制,耗电输热比 EHR 应契合最新寓居建筑节能设计规范及公共建筑节能设计规范请求。HER=N/(Q·ηC)≤0.0056(14+a∑L)/ △t ∑L—室外管网主干线(包含供回水管)总长度(m) α —包含部分阻力要素在内的沿程比压降 N —水泵在设计工况点的轴功率(KW) Q —采暖设计热负荷(KW) ηC— 电机和传动部分的效率 8、新建小分辨期树立时,应按每期投入运用负荷配备相应功率的循环泵 9、除污器的选用准绳:一次供水、二次回水应装设立式除污器,前后设有切断阀并宜设旁通管,除污器的过滤网须运用钢板钻孔,钢板孔径为 φ3~φ6。 10、控制柜选用准绳: 10.1、电源柜名义应有电流表、电压表,箱内进线开关应为漏电开关并装有电度表,电度表须采用供电企业检验合格的产品,请求将检修的漏电开关和照明的漏电开关“分线路、独立装设。” 10.2、循环泵控制柜名义应有电流表、电压表、频率表,需有变频装置和手动装置且应一备一用,并有和下位机衔接的远控装置,为满足后期开发和天气变更,为循环泵变频与大小泵配合运用的运转方式做准备; 10.3、循环泵的控制柜不允许设自动联锁运转装置。22KW 以上循环泵手动装置应采用降压启动。 10.4、变频器须选用 ABB 或爱默生,便于运转人员运用和维修通讯。 10.5、在控制柜门后,应张贴控制柜原理图。 11、供热站内设备(混水器、水泵、除污器等)基础应按设计图施工,主要运转设备(混水器、水泵等)应按设备请求装置地角螺栓;站内设备间距应契合规范,保障检修正换空间。 12、站内仪表及其它的配套设备: 12.1、依据《城市热力网设计规范》第 11 条的规则:必须配置检测和调理供回水温度、压力、流量等运转参数的设备,换热站内循环泵采用压力变送器控制,一用一备,完成自控远传控制,详见《水水换热站自控规范》。 12.2、换热站内设备编号、刷漆应契合《火力发电厂热力设备和管道保温油漆技术规则》的请求,并表明供热介质活动方向。站内温度表均采用水银温度计(0~100℃),压力表选用带针型阀表盘式压力表(0~1.0Mpa)。站内仪表装置位置要能精确反映运转参数,一切表具装置位置应便于观测;当压力表、温度表测点高度高于 2 米时,要将表引至易于读数的 1.5 米处或做操作平台。 12.3、换热站内水电应独立,水电容量满足供热需求,质保期过后由开发单位辅佐供热企业办理换热站移交相关手续。换热站正式移交供热企业后,由供热企业直接与供水(自来水公司)、供电部门(供电局)单独结算。 12.4、动力和照明表分开设;换热站进线必须加设漏电维护装置。 12.5、管道压力表的装置位置:除污器前后、循环泵出口、供回水汇管的入口与出口、换热设备的一次水和二次水的进出口侧。压力表表弯处请求加装球阀和旋塞。 12.6、温度表的装置位置:换热器的一次水和二次水的进出口侧,供、回水管的各支路汇管处。 12.7、一切管道上的排泄水和排气口出口管应就近引至站内排水明沟处;换热站的排污必须参与自动排污系统。排污泵一用一备,自动启停。 12.8、其它请求详见《水水换热站自控技术请求》。 12.9、换热站内电线布线合理,明线布设应采用线槽方式;照明灯头数量按规范请求装置,布置合理,开关应布置在换热站入口左近,保障开关方便,应采用防水防爆灯头,灯伞完好,灯头距空中高度应不高于 2.5 米。站内装置牢靠照明,运用节能灯。并应加设应急照明和停电报警装置。 13、换热站的管道装置及保温: 13.1、换热站内不支持设分、集水缸可加粗循环泵入口和出口总管的管径,使其替代集水器和分水器。使外接纳道直接在站内衔接。并在一次供水和二次回水装置流量均衡阀。 13.2、管道滑托高度应保障保温厚度,刷两遍红丹防锈漆后,再刷一遍红颜色和漆。 13.3、管道标注色环及其介质性质、流向。 13.4、泵进出口阀门和止回阀及橡胶接头间应有短管,避免阀门开关受阻; 13.5、工艺管道装置终了应中止分段整体水压实验。实验压力为工作压力的 1.25 倍。 13.6、保温时请求站内设备铭牌外露,需保温部位和设备有换热器、除污器、阀门、管道等,保温资料由内而外如下:橡塑保温,铝箔纸外皮。岩棉保温,外包白铁皮。硅酸铝毯,玻璃丝布缠绕外刷树脂漆,包白铁皮。 验收及竣工资料 依据《xx市供热管理条例》有关规则: 用热单位供用热工程设计计划及图纸必须报供热单位检查同意后,方可实施,并且要在计划用热前 2 个月将一切竣工资料、竣工图纸一并报全,以便供热企业中止检查及验收用,否则供热时间顺延。 2、换热站工程竣工后,用热单位应当组织施工单位及监理单位自行对工程初验;合格的,提交以下资料: 2.1、开工讲演; 2.2、施工组织设计; 2.3、资料合格证; 2.4、技术(保险)交底记载; 2.5、油漆防腐记载; 2.6、焊接记载; 2.7、管道清洗记载; 2.8、水(汽)压实验记载; 2.9、荫蔽工程验收记载; 2.10、无负荷试运转讲演; 2.11、工程竣工质量验收讲演; 2.12、一次、二次网及换热站全套竣工图纸; 2.13、设备样本和运用阐明书及合格证(原件); 2.14、自控系统阐明书。 3、为审定新接入的小区供热系统实践供热效果,第一年正式投运必须中止整体的调试,且需经供热企业验收合格。 4、竣工资料提交终了后,用热单位向供热企业提交验收申请,对工程中止验收。 5、新建换热站需向市质检部门办理特种设备开工告知手续,换热站建成后应办理运用注册注销手续。 6、当用热用户未抵达 100%开户时,为保障后续用户的合法用热权益,红线内室外管道必须按整个小区全部用热思索管径,楼单元立管按整单元用热思索管径。 7、采暖系统装置终了后需求中止系统水压实验,打压实验应依照规范《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第 8.6.1 条规则中止系统打压实验。并且打压现场需求通知供热企业相关人员到现场验收。8、采暖系统装置终了后,需求中止系统试运转及调试,调试需求依照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第 111 条的规则执行。9、小区二次网需求中止抽查验收,直埋部分管网需求挖出部分管道验收覆土、回填土、接口保温等,抽查数量为每 2 万平方米 1 个,且不少于 1 个。 来源:热电与新能源产业 |