幕墙规范培训资料 1、建筑幕墙:由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位置才干、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。 2、幕墙分类: 按面板资料: 玻璃幕墙:面板资料为玻璃的建筑幕墙; 金属幕墙:板材为金属板材的建筑幕墙; 石材幕墙:板材为建筑石材的建筑幕墙; 按幕墙装置施工措施: 单元式幕墙:将面板和金属框架在工厂组装为幕墙单元,以幕墙单元方式在现场完成装置施工的框支承幕墙; 构件式幕墙:在现场依次装置立柱、横梁和面板的框支承幕墙; 框式玻璃幕墙:明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙; 3、玻璃幕墙应选用耐气候性的资料。金属资料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行名义热浸镀锌处置、无机富锌涂料处置或采取其他有效的防腐措施,玻璃幕墙用铝合金资料应进行名义阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂处置。 4、隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘接。 5、硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内运用。 6、铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂进行名义处置时,应契合现行国度规范《铝合金建筑型材》GB/T 5237规则的质量请求,名义处置层的厚度应满足下表请求: 名义处置措施 膜厚级别 (涂层种类) 厚度t(μm) 平均膜厚 部分膜厚 阳极氧化 不低于AA15 t≥15 t≥12 电泳涂漆 阳极氧化膜 B t≥10 t≥8 漆膜 B —— t≥7 复合膜 B —— t≥6 粉末喷涂 —— —— 120≥t≥40 氟碳喷涂 —— t≥40 t≥34 7、用穿条工艺生产的隔热铝型材,其隔热资料应运用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)资料,不得采用PVC资料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热资料应运用PUR(聚氨基甲酸乙酯)资料。衔接部位的抗剪强度必须满足设计请求。 8、玻璃幕墙用不锈钢材宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量不低于8%。 9、玻璃幕墙用碳素结构钢和低合金高强度结构钢应采取有效的防腐处置,当采用热浸镀锌防腐蚀处置时,锌膜厚度应契合现行国度规范《金属掩盖层钢铁制品热镀锌层技术请求》GB/T13912的规则。 GB/T13912 热镀锌层厚度请求(不离心处置时) 制件和厚度 mm 部分厚度 (最小值) μm 平均厚度 (最小值) μm 钢铁零件 >6 70 85 >3~6 55 70 1.5~3 45 55 <1.5 35 45 铸件 >6 70 80 ≤6 60 70 10、支承结构用碳素钢和低合金高强度结构钢采用氟碳喷涂或聚氨酯漆喷涂时,涂膜的厚度不宜小于35μm;在空气污染严重及海滨地域,涂膜厚度不宜小于45μm。 11、玻璃幕墙采用中空玻璃时,除应契合现行国度规范《中空玻璃》GB/T11944的有关规则外,尚应契合下列规则: 1)、中空玻璃气体层厚度不应小于9mm; 2)、中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶; 3)、中空玻璃的距离铝框可采用连续折弯型或插角型,不得运用热熔型距离胶条。距离铝框中的单调剂宜采用专用设备装填; 4)、中空玻璃加工过程应采取措施,消弭玻璃名义可能产生的凹、凸现象。 12、幕墙玻璃应进行机械磨边处置,磨轮的目数应在180目以上。点支承幕墙玻璃的孔、板边沿均应进行磨边和倒棱,磨边宜细磨,倒棱宽度不宜小于1mm。 13、钢化玻璃宜经过二次热处置。 14、玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用干法加工合成,其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片;夹层玻璃合片时,应严厉控制温、湿度。 15、玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应运用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃;离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜加工成中空玻璃运用,且镀膜面应朝向中空气体层。 16、玻璃幕墙的橡胶制品,宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。 17、玻璃幕墙的耐候密封应采用硅酮建筑密封胶;点支承幕墙和全玻幕墙运用非镀膜玻璃时,其耐候密封可采用酸性硅酮建筑密封胶,其性能应契合国度现行规范《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882的规则。夹层玻璃板缝间的密封,宜采用中性硅酮建筑密封胶。 18、硅酮结构密封胶运用前,应经国度认可的检测机构进行与其接触资料的相容性和剥离粘结性实验,并应对邵氏硬度、规范状态拉伸粘结性能进行复验。检验分歧格的产品不得运用。进口硅酮结构密封胶应具有商检讲演。 19、硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位接受才干数据和质量保障书。 20、与单组份硅酮结构密封胶配合运用的低发泡距离双面胶带,应具有透气性。 21、玻璃幕墙宜采用乙烯泡沫棒作填充资料,其密度不应大于37kg/m3。 22、玻璃幕墙的隔热保温资料,宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃或难燃资料。 23、幕墙开启窗的设置。应满足运用功用和立面效果请求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。 24、玻璃幕墙应便于维护和清洁。高度超越40m的幕墙工程宜设置清洗设备。 25、明框玻璃幕墙的接缝部位、单元式玻璃幕墙的组件对插接部位以及幕墙开启部位,宜按雨幕原理进行结构设计。对可能渗入雨水和构成冷凝水的部位,应采取导排结构措施。 26、玻璃幕墙的非承重胶缝应采用硅酮建筑密封胶。开启扇的周边缝隙宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封。 27、有雨篷、压顶及其他突出玻璃幕墙墙面的建筑结构时,应完善其分离部位的防、排水结构设计。 28、玻璃幕墙应选用具有防潮性能的保温资料或采取隔汽、防潮结构措施。 29、幕墙的链接部位,应采取措施避免产生摩擦噪声。构件式幕墙立柱与横梁衔接处应避免刚性接触,可设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶。隐框幕墙采用挂钩式衔接固定玻璃组件时,挂钩接触面宜设置柔性垫片。 30、除不锈钢外,玻璃幕墙中不同金属资料接触处,应合理设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施。 31、幕墙玻璃之间的拼接胶缝宽度应能满足玻璃和胶的变形请求,并不宜小于10mm。 32、幕墙玻璃名义周边与建筑内、外装饰物之间的缝隙不宜小于5mm,可采用柔性资料嵌缝。 33、明框幕墙玻璃下边沿与下边框槽底之间应采用硬橡胶垫块烘托,垫块数量应为2个,厚度不应小于5mm,每块长度不应小于100mm。 34、玻璃幕墙的单元板块不应逾越主体建筑的变形缝,其与主体建筑变形缝相对应的结构缝的设计,应能够顺应主体建筑变形的请求。 35、框支承玻璃幕墙,宜采用保险玻璃。 36、点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。 37、采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。 38、人员活动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及运用中容易遭到撞击的部位,其玻璃幕墙应采用保险玻璃;对运用中容易遭到撞击的部位,尚应设置明显的警示标记。 39、当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实体墙时,应设置防撞设备。 40、玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边沿间的缝隙等,应进行防火封堵设计。 41、无窗槛强的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不熄灭实体裙墙或防火玻璃裙墙。 42、玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉采用厚度不低于1.5mm的镀锌钢板承托;承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封资料。当建筑请求防火分区间设置通透隔断时,可采用防火玻璃,其耐火极限应契合设计请求。 43、同一幕墙玻璃单元,不宜逾越建筑物的两个防火分区。 44、玻璃幕墙应按维护结构设计。 45、玻璃幕墙应具有足够的承载才干、刚度、稳定性和相关于主体结构的位移才干。采用螺栓衔接的幕墙构件,应有老部的防松、防滑措施;采用挂接或插接的幕墙构件,应有老部的防脱、防滑措施。 46、玻璃幕墙构件应按各效应组合中的最不利组合进行设计。 47、主体结构或结构构件,应能够接受幕墙传送的荷载和作用。衔接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于衔接件自身的承载力设计值。 48、玻璃幕墙构件衔接处的衔接件、焊缝、螺栓、铆钉设计,应契合国度现行规范《钢结构设计规范》GB 50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规则。衔接处的受力螺栓、铆钉不应少于2个。 49、框支承玻璃幕墙的立柱宜悬挂在主体结构上。 50、玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓衔接时,应契合下列规则: 1)、产品应有出厂合格证; 2)、碳素钢锚栓应经过防腐处置; 3)、应进行承载力现场实验,必要时应进行极限拉拔实验; 4)、每个衔接节点不应少于2个锚栓; 5)、锚栓直径应经过承载力计算肯定,并不应少于10mm; 6)不宜在与化学锚栓接触的衔接件上进行焊接操作; 7)、锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%。 51、幕墙与砌体结构衔接时,宜在衔接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构。 52、硅酮结构密封胶的粘接宽度不应小于7mm;其粘接厚度不应小于6mm。硅酮结构密封胶的粘接宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。 53、隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能接受该分格玻璃的重力荷载作用,且其长度不应小于100mm、厚度不应小于2mm、高度不应超出玻璃外名义。托条上应设计衬垫。 54、框支承玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm。夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度相差不宜大于3mm。 55、在风荷载规范值作用下,四边支承玻璃的挠度限值df,lim宜安其短边变长的1/60采用。 56、作用与夹层玻璃上的风荷载和地震作用可按下列公式分配到两片玻璃上: 式中wk——作用于夹层玻璃上的风荷载规范值(N/mm2); Wk1,wk2——分别为分配到个单片玻璃的风荷载规范值(N/mm2); qEk——作用于夹层玻璃上的地震作用规范值(N/mm2); qEk1,qEk2——分别为分配到各单片玻璃的地震作用规范值(N/mm2); 57、夹层玻璃在计算玻璃刚度D时,应采用等效厚度te,te可按下式计算: 58、作用于中空玻璃上的风荷载规范值可按下列公式分配到两片玻璃上: 1)直接接受风荷载作用的单片玻璃: 2)不直接接受风荷载作用的单片玻璃: 59、中空玻璃计算刚度D时,应采用等效厚度te,te可按下式计算: 60、施工荷载应依据施工状况决议,但不应小于2.0kN的集中荷载作用,施工荷载作用点应按最不利位置思索。 61、横梁截面主要受力部位的厚度,应契合下列请求: 1)、截面自由挑出部位和双侧加劲部位的宽厚比b0/t应契合下表的请求: 横梁截面宽厚比b0/t限值 截面部位 铝型材 钢型材 6063-T5 6061-T4 6063A-T5 6063-T6 6063A-T6 6061-T6 Q235 Q345 自由挑出 17 15 13 12 15 12 双侧加劲 50 45 40 35 40 33 2)、当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力衔接时,其部分截面厚度不应小于螺钉的公称直径; 3)、钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。 62、横梁可采用铝合金型材或钢型材,铝合金型材的名义处置应契合请求。钢型材宜采用高耐候钢,碳素钢型材应热浸锌或采取其他有效防腐措施,焊接应涂防锈涂料;处于严重腐蚀条件下的钢型材,应预留腐蚀厚度。 63、风荷载或中立荷载规范值作用下,横梁的挠度限值df,lim宜按下列规则采用: 铝合金型材:df,lim=l/180; 钢型材:df,lim=l/250; 64、立柱截面主要受力部位的厚度,应契合下列请求: 1)铝合金截面启齿部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力衔接时,其部分厚度尚不应小于螺钉的公称直径; 2)钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm; 3)对偏心受压立柱,其截面宽厚比同上表(宽厚比的请求) 65、上、下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱衔接,芯柱与立柱应紧密配合。芯柱与上柱或下柱之间应采用机械衔接措施加以固定。启齿型材上柱与下柱之间可采用等强型材接卸衔接。 66、多层或高层建筑中跨层通长布置立柱时,立柱与主体结构的衔接支承点每层不宜小于一个;在混凝土实体墙面上,衔接支承点宜加密。 67、每层设两个支承点时,上支承点宜采用圆孔,下支承点宜采用长圆孔。 68、在楼层内单独布置立柱时,其上、下端均宜与主体结构铰接,宜采用上端悬挂方式;当柱支承点可能长生较大位移时,应采用与位移相顺应的支撑装置。 69、应依据立柱的实践支承条件,分别按单跨梁、双跨梁或多跨铰接梁计算有风荷载或地震作用产生的弯矩,并按其支承条件计算轴向力。 70、接受轴压力和弯矩作用的立柱,其长细比不宜大于150. 71、在风荷载规范值作用下,立柱的挠度限值df,lim宜按下列规则采用: 铝合金型材:df,lim=l/180; 钢型材:df,lim=l/250; 式中l——支点间的距离(mm),悬臂构件可去挑出长度的2倍。 72、横梁可经过角码、螺钉或螺栓与立柱衔接。角码应能接受横梁的剪力,其厚度不应小于3mm;角码与立柱之间的衔接螺钉或螺栓应满足抗剪和抗扭承载力请求。 73、立柱与主体结构之间每个受力衔接部位的衔接螺栓不应少于2个,且衔接螺栓之间不宜小于10mm。 74、角码和立柱采用不同金属资料时,应采用绝缘垫片分隔或采取其他有效措施避免双金属腐蚀。 75、玻璃高度大于下表限值的全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。 下端支承全玻璃幕墙的最大高度 玻璃厚度(mm) 10,12 15 19 最大高度(m) 4 5 6 76、全玻幕墙的周边收口槽壁与玻璃面板或玻璃肋的空隙均不宜小于8mm,吊挂玻璃下端与下槽底的空隙尚应满足玻璃伸长变形的请求;玻璃与下槽底应采用弹性垫块支承或填塞,垫块长度不宜小于100mm,厚度不宜小于10mm;槽壁与玻璃间应采用硅酮密封胶密封。 77、吊挂全玻幕墙的主体结构或结构构件应有足够的刚度,采用钢桁架或钢梁作为受理构件时,其挠度限值df,lim宜取其跨度的1/250。 78、玻璃自重不宜由结构胶缝单独接受。 79、全玻幕墙的板面不得与其他刚性资料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。 80、全玻幕墙的面板玻璃的厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm。 81、经过胶缝与玻璃肋衔接的面板,在风荷载规范值作用下,其挠度限值df,lim宜取去跨度的1/60;点支承面板的挠度限值df,lim宜取其支承点间较大边长的1/60。 82、全玻幕墙玻璃肋的界面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。 83、在风荷载规范值作用下,玻璃肋的挠度限值df,lim宜取其计算跨度的1/200。 84、采用金属件衔接的玻璃肋,其衔接金属件的厚度不应小于6mm。衔接螺栓宜采用不锈钢螺栓,其直径不应小于8mm。 衔接接头应能接受截面的弯矩设计值和剪力设计值。接头应进行螺栓受剪和玻璃孔壁承压计算,玻璃验算应去侧面强度设计值。 85、夹层玻璃肋的等效截面厚度可取两片玻璃厚度之和。 86、高度大于8m的玻璃肋已思索平面外的稳定验算;高度大于12m的玻璃肋,应进行平面外稳定验算,必要时应采取避免侧向失稳的结构措施。 87、采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。胶缝的厚度除满足设计计算外,并不应小于6mm。 88、四边形玻璃面板可采用四点支承,有依据时也可采用六点支承;三角形玻璃面板可采用三点支承。玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。 89、采用浮头式衔接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm;采用沉头式衔接件的幕墙玻璃厚度不应小于8mm。 装置衔接件的夹层玻璃和中空玻璃,其单片厚度也应契合上述请求。 90、玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。 91、在风荷载规范值作用下,点支承玻璃面板的挠度限值df,lim宜按其支承点间长边边长的1/60采用。 92、支承头应能顺应玻璃面板在支承点处的转动变形。 93、支承头的钢材与玻璃之间宜设置弹性资料的衬垫或衬套,衬垫和衬套的厚度不宜小于1mm。 94、单根型钢或钢管作为支承结构时,应契合下列规则: 1)端部与主体结构的链接结构应能顺应主体结构的位移; 2)竖向构件宜按偏心受压构件或偏心受拉构件设计;水平构件宜按双向受弯构件设计,有扭矩作用时,应思索扭矩的不利影响; 3)、受压杆件的长细比不应小于150; 4)在风荷载规范值作用下,挠度限值df,lim宜取其跨度的1/250。计算时,悬臂结构的跨度可取其悬挑长度的2倍。 95、桁架或空腹桁架设计应契合下列规则: 1)可采用型钢或钢管作为杆件。采用钢管时宜在节点处直接焊接,主管不宜开孔,支管不应穿入主管内; 2)钢管外直径不宜大于壁厚的50倍,支管外直径不宜小于主管外直径的0.3倍。钢管壁厚不宜小于4mm,主管壁厚不应小于支管壁厚; 3)桁架钢件不宜偏心衔接。弦杆与腹件、腹杆与腹杆之间的家教不宜小于30度; 4)焊接钢管桁架按刚接体系计算,焊接钢管空腹桁架应按刚接体系计算; 5)轴心受压或偏心受压的桁架杆件,长细比不应大于150;轴心受拉或偏心受拉的桁架杆件,长细比不应大于350; 6)当桁架或空腹桁架平面外的不动支承点相距较远时,应设置正交方向上的稳定支撑结构; 7)在风荷载规范值作用下,其挠度限值df,lim宜取其跨度的1/250。计算时,悬臂桁架的跨度可取其悬挑长度的2倍。 96、张拉杆索体系设计应契合下列规则: 1)应在正、反两个方向上构成接受风荷载或的证作用的稳定结构体系。在主要受力方向的正交方向,必要时英设置稳定性拉杆、拉索或桁架; 2)衔接件、受压杆和拉杆宜采用不锈钢资料,拉杆直径不宜小于10mm;自均衡体系的受压杆件可采用碳素结构钢。拉索宜采用不锈钢绞线、高强钢绞线,可采用铝包钢绞线。钢绞线的钢丝直径不宜小于1.2mm,钢绞线直径不宜小于8mm。采用高强钢绞线时,其名义应做防腐涂层; 3)结构力学剖析时宜思索几何非线性的影响; 4)与主体结构的衔接部位应能顺应主体结构的位移,主体结构应能接受拉杆体系或拉索体系的预拉力和荷载作用; 5)自均衡体系、杆索体系的受压杆件的长细比不应大于150; 6)拉杆不宜采用焊接;拉索可采用冷挤压锚具衔接,拉索不应采用焊接; 7)在风荷载规范值作用下,其挠度限值df,lim宜取其支承点距离的1/200。 97、张拉杆索体系的预拉力最小值,应使拉杆或拉索在荷载设计值作用下坚持一定的预拉力贮藏。 98、除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶; 99、硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑密封胶运用。 100、玻璃幕墙的率合计内构件的加工应契合下列请求: 1)铝合金型材截料之前应进行校直调整; 2)横梁长度允许倾向为±0.5mm,立柱长度允许倾向为±1.0mm,端头斜度的允许ipiancha为-15’; 3)截料端头不应有加工变形,并应去除毛刺; 4)孔位的允许倾向为±0.5mm,孔距的允许倾向为±0.5mm,累计倾向为±1.0mm; 101、玻璃幕墙率合计内构件中槽、豁、椽的加工应契合下列请求: 槽口尺寸允许倾向(mm) 项目 a b c 允许倾向 +0.5 0.0 +0.5 0.0 ±0.5 豁口尺寸允许倾向(mm) 项目 a b c 允许倾向 +0.5 0.0 +0.5 0.0 ±0.5 椽头尺寸允许倾向(mm) 项目 a b c 允许倾向 0.0 -0.5 0.0 -0.5 ±0.5 102、平板型预埋件加工精度应契合下列请求: 1)锚板边长允许倾向为±0.5mm; 2)普通锚筋长度的允许倾向为+10mm,两面微整块锚板的穿透式预埋件的锚筋长度的允许倾向为+5mm,均不允许负倾向; 3)圆锚筋的中心线允许倾向为±5mm; 4)锚筋与锚板面的垂直度允许倾向为Ls/30(Ls为锚固钢筋长度,单位为mm)。 103、槽型预埋件名义及槽内应进行防腐处置,其加工精度应契合下列请求: 1)预埋件长度、宽度和厚度允许倾向分别为+10mm、+5mm和+3mm,不允许负倾向; 2)槽口的允许倾向为+1.5mm,不允许负倾向; 3)锚筋长度允许倾向为+5mm,不允许负倾向; 4)锚筋中心线允许倾向为±1.5mm; 5)锚筋与槽板的垂直度允许倾向为Ls/30(Ls为锚固钢筋长度,单位为mm)。 104、玻璃幕墙的衔接件、支承件的加工精度应契合下列请求: 1)衔接件、支承件外观应平整,不得有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷; 2)衔接件、支承件加工尺寸允许倾向应契合下表请求: 衔接件、支承件尺寸允许倾向(mm) 项目 允许倾向 项目 允许倾向 衔接件高a +5,-2 孔距e +1.0,0 衔接件长b +5,-2 壁厚t +0.5,-0.2 孔距c ±1.0 弯曲角度ɑ ±2 孔宽d +1.0,0 105、明框幕墙单层玻璃与槽口的配合尺寸应契合下表的请求: 单层玻璃与槽口的配合尺寸(mm) 玻璃厚度(mm) a b c 5~6 ≥3.5 ≥15 ≥5 8~10 ≥4.5 ≥16 ≥5 不小于12 ≥5.5 ≥18 ≥5 106、中空玻璃与槽口的配合尺寸应契合下表的请求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mm) 中空玻璃厚度(mm) a b c 下边 上边 侧边 6+da+6 ≥5 ≥17 ≥7 ≥5 ≥5 8+da+8以上 ≥6 ≥18 ≥7 ≥5 ≥5 注:da为空气层厚度,不应小于9mm。 107、明框幕墙组装时,应采取措施控制玻璃与铝合金框料之间的间隙。玻璃的下边沿应采用两块压模成型的氯丁橡胶垫块支承,垫块的尺寸应契合规范请求。 108、隐框玻璃幕墙硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检测讲演,必要时应加涂底漆;双组份硅酮结构密封胶尚应进行混匀性蝴蝶实验和拉断实验。 109、构件式玻璃幕墙立柱的装置应契合下列请求: 1)立柱装置轴线倾向不应大于2mm; 2)相邻两根立柱装置标高倾向不应大于3mm,同层立柱的最大标高倾向不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离倾向不应大于2mm; 3)立柱装置就位、调整后应及时紧固; 110、玻璃幕墙横梁装置应契合下列请求: 1)横梁应装置坚固,设计中横梁和立柱间隙留有空隙时,空隙宽度应契合设计请求; 2)同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高倾向不应大于1mm。同层标高倾向:当一幅幕墙宽度不大于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm; 3)当装置完成一层高度时,应及时进行检查、校正和固定。 111、幕墙性能及分级 建筑幕墙抗风压性能分级 分级代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分级指标值P3 (kPa) 1.0≤P3<1.5 1.5≤P3<2.0 2.0≤P3<2.5 2.5≤P3<3.0 3.0≤P3<3.5 3.5≤P3<4.0 4.0≤P3<4.5 4.5≤P3<5.0 P3≥5.0 注1:9级时需同时标注P3的测试值。如:属9级(5.5kPa) 注2:分级指标值P3为正、负风压测试值绝对值的较小值。 表中P3为风荷载规范值,其含义是在P3作用下,幕墙主要受力杆件(铝型材)的相对挠度值不应大于L/180(L—杆件长度)。在幕墙主要受力杆件的设计计算中,还需思索与风压规范值对应的设计值,并思索与地震(温度)等作用的组合,在这些组协作用下,幕墙主要受力杆件的最大应力不得大于资料的设计强度值。 所以,肯定幕墙风压变形指标的关键数值是风荷载规范值。 2、水密性能 GB50178中,ⅢA和ⅣA地域,即热带风暴和台风多发地域按下式计算,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。 P=1000μzμcw0 式中: P — 水密性能指标; μz— 风压高度变更系数,应按GB50009的有关规则采用; μc— 风力系数,可取1.2; w0— 基本风压(kN/m2),应按GB50009的有关规则采用; 建筑幕墙水密性能分级 分级代号 1 2 3 4 5 分级指 标值 △P(Pa) 固定 部分 500≤△P <700 700≤△P <1000 1000≤△P<1500 1500≤△P <2000 △P≥2000 可开启 部分 250≤△P <350 350≤△P <500 500≤△P <700 700≤△P <1000 △P≥1000 注: 5级时需同时标注固定部分和开启部分△P的测试值。 3、气密性能 依照国标《建筑幕墙》GB/T21086-2007中的建筑幕墙气密性能设计指标普通规则请求, 建筑幕墙气密性能设计指标普通规则 地域分类 建筑层数、高度 气密性能分级 气密性能指标小于 开启部分qL (m3/m·h) 幕墙整体qA (m3/㎡·h) 夏热冬暖地域 10层以下 2 2.5 2.0 10层及以上 3 1.5 1.2 其它地域 7层以下 2 2.5 2.0 7层及以上 3 1.5 1.2 建筑幕墙开启部分气密性能分级 分级代号 1 2 3 4 分级指标值qL(m3/m·h) 4.0 ≥qL>2.5 2.5≥qL>1.5 1.5≥qL>0.5 qL≤0.5 建筑幕墙整体气密性能分级 分级代号 1 2 3 4 分级指标值qA(m3/m2·h) 4.0≥qA>2.0 2.0≥qA>1.2 1.2≥qA>0.5 qA≤0.5 4、平面内变形性能 玻璃幕墙平面内变形性能,非抗震设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值进行设计;抗震设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值的3倍进行设计。 主体结构楼层最大弹性层间位移角 建筑高度 结构类型 建筑高度H(m) H≤150 150<H≤250 H>250 钢筋 混凝土 结构 框架 1/550 — — 板柱-剪力墙 1/800 — — 框架-剪力墙、框架-中心筒 1/800 线性插值 — 筒中筒 1/1000 线性插值 1/500 剪力墙 1/1000 线性插值 — 框支层 1/1000 — — 多、高层钢结构 1/300 注:1)表中弹性层间位移角=Δ/ h ,Δ为最大弹性层间位移量,h为层高。 2)线性插值系指建筑高度在150 m ~250 m间,层间位移角取1/800(1/1000)与1/500线性插值。 建筑幕墙平面内变形性能分级 分级代号 1 2 3 4 5 分级 指标值γ γ<1/300 1/300≤γ <1/200 1/200≤γ <1/150 1/150≤γ <1/100 γ≥1/100 注: 表中分级指标为建筑幕墙层间位移角 5、热工性能 5.1本工程热工性能:细致详见结构计算书热工计算。 5.2建筑幕墙传热系数 应按GB50176的规则肯定,并满足GB50189、JGJ132-2001、JGJ134、JGJ26和JGJ75的请求。玻璃(或其它透明资料)幕墙遮阳系数应满足GB50189和JGJ75的请求。 建筑幕墙传热系数分级 分级代号 1 2 3 4 5 6 7 8 分级指标值K (W/m2k) K≥5.0 5.0>K ≥4.0 4.0>K≥3.0 3.0>K≥2.5 2.5>K ≥2.0 2.0>K≥1.5 1.5>K≥1.0 K<1.0 注:8级时需同时标注K的测试值。 玻璃幕墙遮阳系数分级 分级 代号 1 2 3 4 5 6 7 8 分级 指标值SC 0.9≥SC>0.8 0.8≥SC>0.7 0.7≥SC>0.6 0.6≥SC>0.5 0.5≥SC>0.4 0.4≥SC>0.3 0.3≥SC>0.2 SC≤0.2 注1:8级时需同时标注SC的测试值。 注2: 6、幕墙的隔声性能 以空气计权隔声量Rw进行分级,其分级指标应契合下表规则: 建筑幕墙空气声隔声性能分级 分级代号 1 2 3 4 5 分级指标值RW(dB) 25≤RW<30 30≤RW<35 35≤RW<40 40≤RW<45 RW≥45 注:5级时需同时标注RW测试值。 7、幕墙的耐撞击性能 7.1耐撞击性能应满足设计请求。人员活动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的建筑幕墙,耐撞击性能指标不应低于下表中2级。 7.2撞击能量E和撞击物体的降落高度H分级指标和表示措施应契合表22的请求 分级指标 1 2 3 4 室内侧 撞击能量E(N.m) 700 900 >900 — 降落高度H(mm) 1500 2000 >2000 — 室外侧 撞击能量E(N.m) 300 500 800 >800 降落高度H(mm) 700 1100 1800 >1800 注1:性能标注时应按:室内侧定级值/室外侧定级值。例如:2/3 为室内2级,室外3级。 注2:当室内侧定级值为3级时标注撞击能量实践测试值,当室外侧定级值为4级时标注撞击能量实践测试值。例如:1200/1900室内1200 N.m,室外1900 N.m。 分级指标 1 2 3 4 室内侧 撞击能量E(N.m) 700 900 >900 — 降落高度H(mm) 1500 2000 >2000 — 室外侧 撞击能量E(N.m) 300 500 800 >800 降落高度H(mm) 700 1100 1800 >1800 注1:性能标注时应按:室内侧定级值/室外侧定级值。例如:2/3 为室内2级,室外3级。 注2:当室内侧定级值为3级时标注撞击能量实践测试值,当室外侧定级值为4级时标注撞击能量实践测试值。例如:1200/1900室内1200 N.m,室外1900 N.m。 分级指标 1 2 3 4 室内侧 撞击能量E(N.m) 700 900 >900 — 降落高度H(mm) 1500 2000 >2000 — 室外侧 撞击能量E(N.m) 300 500 800 >800 降落高度H(mm) 700 1100 1800 >1800 注1:性能标注时应按:室内侧定级值/室外侧定级值。例如:2/3 为室内2级,室外3级。 注2:当室内侧定级值为3级时标注撞击能量实践测试值,当室外侧定级值为4级时标注撞击能量实践测试值。例如:1200/1900室内1200 N.m,室外1900 N.m。 112、幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%。 113、花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测肯定,其弯曲强度不应小于8.0Mpa。 114、为满足等强度计算的请求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。 115、幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,其技术请求和性能实验措施应契合国度现行规范的规则。 116、钢结构幕墙高度超越40m时,钢构件宜采用高耐候结构钢,并应在其名义涂刷防腐涂料。 117、钢构件采用冷弯薄壁型钢时,除应契合现行国度规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18)的有关规则外,其壁厚不得小于3.5mm,强度应按实践工程验算,名义处置应契合规范请求。 118、依据防腐、装饰及建筑物的耐久年限的请求,对铝合金板材(单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板)名义进行氟碳树脂处置时,应契合下列规则: 1)氟碳树脂含量不应低于75%;海边及严重酸雨地域,可采用三道或四道氟碳树脂涂层,其厚度应大于40μm;其他地域,可采用两道氟碳树脂涂层,其厚度应大于25μm; 2)氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。 119、单层铝板应契合现行国度规范的规则,幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm; 120、铝塑复合板应契合下列规则: 1)铝塑复合板的上下层铝合金板的厚度均应为0.5mm,其性能应契合现行国度规范《铝塑复合板》(GB/T 17748)规则的外墙板的技术请求;铝合金板与夹心层的剥离强度规范值应大于7N/mm; 2)、幕墙选用普通型聚乙烯铝塑复合板时,必须契合现行国度规范《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规则。 121、蜂窝铝板应契合下列规则: 1)应依据幕墙的运用功用和耐久年限的请求,分别选用厚度为10mm,12mm,15mm,20mm,和25mm的蜂窝铝板; 2)厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8厚的背面铝合金板及铝蜂窝黏结而成;厚度在10mm以上的蜂窝铝板,其正面铝合金板厚度均应为1mm。 122、同一幕墙工程应采用同一品牌的单组份或双组份的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量保障书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的实验讲演。 123、石材幕墙中的单块石材板面面积不宜大于1.5m2。 124、幕墙构架的立柱与横梁在风荷载规范值作用下,钢型材的相对挠度不应大于l/300(l为立柱或横梁两支点间的跨度),绝对挠度不应大于15mm;铝合金型材的相对挠度不应大于l/180,绝对挠度不应大于20mm。 125、幕墙的防雨水渗漏设计应契合下列规则: 1)幕墙构架的立柱与横梁的截面方式宜按等压原理设计; 2)单元幕墙或明框幕墙应有泄水孔。有霜冻的地域,应采用室内排水装置;无霜冻的地域,排水装置可设在室外,但应有防风装置。石材幕墙的外名义不宜有排水管。 3)采用无硅酮耐候密封胶设计时,必须有老部的防风雨措施。 126、幕墙中不同的金属资料接触处,除不锈钢外均应设置耐热的环氧树脂玻璃纤维或尼龙12垫片。 127、幕墙的钢框架结构应设温度变形缝。 128、幕墙的保温资料科与金属板、石板分离在一同,但应与主体结构外名义有50mm以上的空气层。 129、上下用钢销支撑的石材幕墙,应在石板的两个侧面或在石板背面的中心区另采取保险措施,并应思索维修方便。 130、上下通槽式或上下短槽式的石材幕墙,均宜有保险措施,并应思索维修方便。 131、单元幕墙的链接处、吊挂处,其铝合金型材的厚度均应经过计算确认并不得小于5mm。 132、金属与石材幕墙的防火除应契合现行国度规范《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的有关规则外,还应契合下列规则: 1)防火层应采取隔离措施,并应依据防火资料的耐火极限,决议防火层的厚度和宽度,且应在楼板处构成防火带; 2)幕墙的防火层必须采用经防腐处置且厚度不小于1.5mm的耐热钢板,不得采用铝板; 3)防火层的密封资料应采用防火密封胶;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验讲演; 133、金属与石材幕墙的防雷设计除应契合现行国度规范《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的有关规则外,还应契合下列规则: 1)在幕墙结构中应自上而下地装置防雷装置,并应于主体结构的防雷装置牢靠衔接; 2)导线应在资料名义的维护膜除掉部位进行衔接; 3)幕墙的防雷装置设计及装置应经建筑设计单位认可。 134、单层铝板、蜂窝铝板、铝塑复合板和不锈钢板在制造构件时,应周围折边。铝塑复合板和蜂窝铝板折边时应采用机械刻槽,并应严厉控制槽的深度,槽底不得触及面板。 135、金属板应按需求设置边肋和中肋等加劲肋,铝塑复合板折边外应设边肋。加劲肋可采用金属方管、槽形或角形型材。加劲肋应与金属板牢靠连结,并应有防腐措施。 136、金属板材应沿周边用螺栓固定于横梁或立柱上,螺栓直径不应小于4mm,螺栓的数量应依据板材所接受的风荷载和地震作用经计算肯定。 137、金属板材的边肋截面尺寸应按结构请求设计。单跨中肋应按简支梁设计,中肋应有足够的刚度,其挠度不应大于中肋挠度的1/300。 138、用于石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm。 139、钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不一大于20m,石板面积不宜大于1.0m2.钢销和衔接板应采用不锈钢。衔接板截面尺寸不宜小于40mm。钢销与孔德请求应契合规范请求。 140、短槽支承的石板的不锈钢挂钩的厚度不应小于3.0mm,铝合金挂钩的厚度应小于4.0mm。 141、通槽支承的石板,铝合金挂钩的厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂钩的厚度不应小于3.0mm。 142、横梁截面主要受力部分的厚度,应契合下列规则: 1)翼缘的宽厚比应契合下列规则 截面自由挑出部分:b/t≤15 截面封锁部分:b/t≤30 2)当跨度不大于1.2m时,铝合金型材横梁截面主要受力部分的厚度不应小于2.5mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部分的厚度不应小于3mm,有螺钉衔接的部分截面厚度不应小于螺钉公称直径。钢型材截面主要受力部分的厚度不应小于3.5mm。 143、横梁应经过角码、螺钉或螺栓与立柱衔接,角码应能接受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处衔接螺钉的数量不应小于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移才干。 144、立柱截面的主要受力部分的弧度,应契合下列规则: 1)铝合金型材截面主要受力部分的厚度不应小于3mm,采用螺纹受力衔接时衔接部位截面的厚度不应小于螺钉的公称直径; 2)钢型材截面主要受力部分的厚度不应小于3.5mm; 3)偏心受压的立柱,截面宽厚比应契合规范请求。 145、上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定。 146、立柱与主体结构的衔接可每层设一个支承点,也可设两个支承点;在实体墙面婚丧,支承点可加密。 147、每层设一个支承点时,立柱应按简支单跨梁或铰接多跨梁计算;每层设两个支承点时,立柱应按双跨梁或双支点铰接多跨梁计算。 148、立柱上端应悬挂在主体结构上,宜设计成偏心受拉构件,其轴力应思索幕墙板材、横梁以及立柱的重力荷载值。 149、偏心受压的幕墙立柱,其长细比不应大于150。 150、立柱由风荷载规范值和地震作用规范值产生的挠度u应按规范的规则计算,并应契合下列请求: 1)当跨度不大于7.5m的立柱:铝合金型材u≤l/180 u≤20mm 钢型材u≤l/300 u≤15mm 2)当跨度大于7.5m的钢立柱:u≤l/500 u——挠度 l——支承点间的距离(mm)。 151、立柱应采用螺栓与角码衔接,并经过角码与预埋件或钢构件衔接。螺栓直径不应小于10mm,衔接螺栓应按现行国度规范《钢结构设计规范》(GBJ 17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属资料时应采用绝缘垫片分隔。 152、衔接件应进行承载力计算。受力的铆钉或螺栓,每处不得少于2个。 153、衔接件与主体结构的锚固强度应大于衔接件自身承载力设计值。 154、与衔接件直接相衔接的主体结构件,其承载力应大于衔接件承载力;与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于C30。 155、加工石板应契合下列规则: 1)石板衔接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mmX20mm,或缺角不大于20mm时可修补后运用,但每层修补的石板数不应大于2%,且宜用于立面不明显部位; 2)石板的长度、宽度、厚度、直角、异形角、半圆弧外形、异型材及花纹图案外型、石板的外形尺寸均应契合设计请求; 3)石板外名义的色泽应契合设计请求,花纹图案应按模范检查。石板四周围不得有明显的色差; 4)火烧石应按模范检查火烧后的平均水平,火烧石不得有暗裂、崩裂状况; 5)石板的编号应同设计不时,不得因加工构成紊乱; 6)石板应分离其组合方式,并应肯定工程中运用的基本方式后进行加工。 7)石板加工尺寸允许倾向应契合现行行业规范《自然花岗石建筑板材》JC 205的有关规则中一等品请求。 |