今天筑成教育小编为大家整理了消防工程师学问中有关倍数的学问,希望对大家有一定的辅佐,文章如有纰漏,欢送大家指出。 1倍 当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;部分设置时,增加的面积可按该部分面积的1倍计算。 当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;部分设臵时,增加的面积可按该部分面积的1倍计算。公众号筑成消防工程师。 架空通讯线和通讯发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。 2倍 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h肯定,事故通风量为正常通风量的2倍。 注:关于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模仿实验灭火时间的2倍肯定,且不宜小于10min。 测试报警阀密封性,实验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为实验压力值的1.5~2倍。 报警阀应中止渗漏实验,实验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。 在压力调理阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应装置压力表。压力表的丈量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。 3倍 采用FEPS作为备用电源时,电池初装容量应为运用容量的3倍。 贮存物品多、火灾荷载大,发作火灾在得不到充足的空气状况下,熄灭时间将会持续6~18h,是空中同样火灾荷载熄灭时间的3倍。 应急照明控制器在备电工作时各种控制功用应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。公众号筑成消防工程师。 在实验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。 4倍 耐火等级应依据一旦火灾时可能抵达的火焰温度肯定。火灾时,由于环境温度猛烈升高,招致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保障系统正常工作,需按此条件校验电压损失。 燃气轮机组的空气运用量比柴油机组大2.5倍~4倍。 由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫要控制在2~4倍。 5倍 信息机房的用电量为普通办公室的4-5倍。挂钩、托架装置后,能够接受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷。 6倍 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。 1.3倍 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。 热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。 公众号筑成消防工程师。 |